新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 问题解答

人防门工程施工中易犯的质量通病及预防

所属分类:问题解答    发布时间: 2021-12-10    作者:龙江兴业
  分享到:   
二维码分享
新疆人防门厂家新疆龙江兴业人防科技有限公司小编带您了解人防门工程施工中易犯的质量通病及预防

    今天给大家讲解下关于人防工程施工中易犯的质量通病及预防,新疆人防门龙江兴业人防从下边的五个方面给大家讲述

新疆人防门

    人防门安装过程中通病一 :
    现象:在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在了梁的主筋上面。 
    分析:底板中板梁式结构的梁筋与板筋位置关系:上排双向板筋均应从梁的主筋下方穿过。
    因为底板所受的力主要是土压力,底板上层钢筋在梁处是受压区,应该从梁的主筋下穿过,把底板所受的土压力传递给梁。
    防治措施:设计应考虑钢筋重叠放置时对保护层的影响,施工前正确理解图纸,按照正确的顺序布筋进行绑扎。
    人防门安装过程中通病二: 
    现象:地基反梁钢筋绑扎施工时,受拉区钢筋和受压区钢筋配置反置,造成受拉区钢筋承载力不能满足设计要求。
    分析:地基反梁与顶板梁受力情况相反,上部为受拉钢筋,下部为受压钢筋,一般平法表示地梁配筋如,“B”表示下部钢筋、“T”表示上部钢筋,施工人员往往习惯性的将写在前面的理解为上部钢筋、写在后面的为下部钢筋,忽略“B”和“T” 的区别,从而造成错误。
    防治措施:在布筋前要正确的理解图纸,对图纸上的每个符号都要弄清楚。
    人防门安装过程中通病三 :
    现象:钢筋混凝土墙门洞未按要求增设45°斜向加强筋,或虽然设置但是不符合要求。
    分析:人防门的门框下部加强筋斜向45°插入底板。在绑扎底板钢筋时没有考虑门框墙加强筋的留置,等绑扎墙筋时发现遗漏,这是底板已经浇筑,加强筋已经无法设置了。
   防治措施:门框墙加强筋应在底板教导混凝土前按设计施工图及规范要求成型绑扎。
    人防门安装过程中通病四 :
    现象:防护门槛钢筋绑扎错误
    分析:防护门门槛处钢筋规格大、钢筋密,施工不方便,容易施工不到位或绑扎错误。
防治措施:防护密闭门门槛箍筋应该闭口,在箍筋拐角处应绑扎水平钢筋,水平筋应该锚固到门框墙中,并与门框钢筋绑扎牢靠。
    人防门安装过程中通病五:    
    现象:人防门的门槛高度、门槛墙宽度不够,无法安装门扇,影响使用功能。
    分析:人防门的门槛钢筋高出底板的高度应该满足各种型号的人防门门槛建筑高度。人防门铰页侧门框.小宽度应满足人防门的安装尺寸,闭锁侧门框.小宽度应满足不会影响门扇的开启。

    防治措施:具体施工安装时,可根据设计图纸要求核定相关尺寸,并注意单扇门和双扇门尺寸要求的区别,特别是铰页边一定要满足门扇的开启要求。



以上信息主要是由新疆人防门厂家新疆龙江兴业人防科技有限公司整理编辑, 新疆龙江兴业人防科技有限公司是一家专业从事新疆人防门、新疆人防设备、新疆人防工程的公司。如有需求请联系我们!

选购新疆人防门、新疆人防设备、新疆人防工程请上新疆龙江兴业人防科技有限公司
网址:http://www.xjljxy.com
电话:15699269555
地址:新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园金汇东路1999号