新疆人防门厂家新疆龙江兴业人防科技有限公司小编带您了解各类人防工程中的防火如何设置检查

        防火检查中,主要通过对新疆人防门龙江兴业科技内地下商店、歌舞娱乐放映游艺场所、医院病房、柴油发电机房、锅炉房等特殊场所或重要设备用房进行检查,核实人防工程的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

新疆人防门

检查内容
01.不允许设置的场所或设施
(1)哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。
(2)使用、储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体作燃料的场所。
(3)油浸电力变压器和其他油浸电气设备。
02.地下商店
(1)设置层数。地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下层。
(2)商品种类。营业厅经营和储存商品的火灾危险性不得为甲、乙类。
(3)营业厅的防火分隔。当总建筑面积大于20000㎡时,采用不开设门、窗、洞口的防火墙进行分隔。对确需局部连通的相邻区域,采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔。
03.歌舞娱乐放映游艺场所
(1)与其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他场所隔开,墙上必须开设门的,应为乙级防火门。
(2)设置部位。布置在袋形走道的两侧或尽端时,.远房间的疏散门至.近安全出距离不大于9m。
(3)设置层数。歌舞娱乐放映游艺场所不得布置在地下二层及以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。
(4)房间布局。一个厅、室的建筑面积不应大于200㎡;建筑面积大于50㎡的厅、室,疏散出口不少于2个;厅、室隔墙上的门为乙级防火门。
04.医院病房
人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下;设置在地下一层时,室内地面与室外出人口地坪的高差不大于10m。
05.消防控制室
(1)设置部位。设置在地下一层,并邻近直接通向地面的安全出口。当地面建筑设有消防控制室时,可与地面建筑消防控制室合用。
(2)与其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低1.50h的楼板与其他部位隔开。
06.柴油发电机房
除参照民用建筑内设置柴油发电机房的要求进行检查,还需检查以下内容:
(1)储油间的设置。机房内设置储油间的总储存量不应大于1m³,且储油间采用防火墙和常闭甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,防止地面渗漏油的外流。地面不得设置地漏。
(2)与电站控制室的防火分隔。与电站控制室之间的连接通道处设置一道常闭甲级防火门,与电站控制室之间的密闭观察窗达到甲级防火窗性能。
07.燃油或燃气锅炉房
可参照民用建筑内设置燃油或燃气锅炉房的要求进行检查。
检查方法

        通过查阅消防设计文件、建筑平面图和剖面图,查阅门窗表和门窗大样、防火门(窗)产品质量证明文件、锅炉和变压器说明书等相关的资料,了解乌鲁木齐人防工程的地下层数、室内地面室外出入口地坪高差、内部主要功能及平面布局等,确定需要检查的场所后开展现场检查。对照检查内容,对上述场所的设置部位、与其他部位的防火分隔措施、安全出口的设置等是否符相关规定进行重点检查。