新疆人防门厂家新疆龙江兴业人防科技有限公司小编带您了解关于新疆人防隐蔽阶段安装问题的汇总
根据目前新疆人防办要求,人防隐蔽验收需分三阶段,分别是底板、墙体(套管)、顶板。下面对三个阶段出现的问题及重点分别汇总说明。
一 、 底板阶段
在底板浇筑前,需要进行一次报验,也称之为首验,也就是底板验收,主要验收项目及问题汇总点如下:
1、筏板钢筋厚度要符合设计图纸规范、筏板拉结筋必须梅花形布置,且要满扎。
错误案例 错误案例
2、人防底板的防爆地漏要预埋安装到位,这里需要特别注意地漏的标高要低于地坪.终完成面5-10mm。
3、人防门槛必须绑扎到位,且绑扎的钢筋到人防活门槛的距离要保证≤25mm的钢筋保护层厚度,钢筋板扎高度应≥100mm,人防门的锚固钩应该伸入结构层内。
4、人防活门槛必须和底板一次浇筑,不允许后补。
5、人防门框下口八字加强钢筋各两根需与底板一起绑扎
到位,不得漏放。
6、防水混凝土基础筏板的混凝土垫层其强度不低于C15。
7、普通地下室侧墙水平施工缝高度为300mm,人防地下室
为500mm。
二 、 墙体阶段
人防门预埋完成后进入第二次隐蔽验收流程,墙体(套管)报验,在墙体报验前需注意以下问题点。
1、固定门槛的门槛钢筋绑扎标高、门槛钢筋大小必须符合设计要求。07图集人防门槛钢筋绑扎高度应≥250mm,08图集人防门槛钢筋绑扎应≥150mm,此为防办必检查项目。
2、人防门洞四角需配置斜向加强筋,直径不小于φ16mm,长度不小于1000mm。
3、人防门框锚固钩应双锚固,与墙板钢筋一起绑扎到位。正确做法如下:
4、人防门预埋门框的支撑应采用独立支撑的方式,且固定牢靠,垂直度、水平度应满足规范要求。
错误案例 正确案例
5、人防地下室外墙厚度不宜小于300mm,其中250的结构厚度+50的保护层厚度。外墙迎水面的混凝土保护层为直接防水层,保护层厚度不小于50mm。
6、连通口的双门门框墙厚度不小于500mm。
7、防护密闭门的门框墙厚度不小于300mm,且加强梁不能漏做,好多项目不重视加强梁,防办重点关注对象之一。
8、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、PVC套管、混凝土预制件等。
9、当管道穿过外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭隔墙时,应预埋带有密闭翼环的密闭穿墙套管。且出墙长度分别是:电缆、电线穿墙短管应为30-50mm;给排水穿墙短管应大于40mm;通风穿墙短管应大于100mm。
10、预埋风管时,应在风管周边按要求加强,.主要的是被风管切断的主钢筋,应点焊在风管上(很多隐蔽时未点焊) 。
11、穿越人防外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆管(包括动力、照明、通信、网络管等)及预留备用管应进行防护密闭或密闭处理,选用的管壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管。
三 、 顶板阶段当墙体和套管浇筑完成后,人防隐蔽验收就只剩下顶板,顶板验收要注意以下问题:
1、注意结构设计上的顶板梁与人防门预埋构建冲突,预埋时要审清施工图,避免后期无法安装。
2、人防门前顶板上应预埋门扇安装的吊钩,且预埋吊钩应钩在上层钢筋层,不能放置在下层。
3、禁止各专业管道未经预埋而直接留洞,禁止排水的铸铁管、PVC管直接穿板而过。
以上就是在人防门隐蔽验收过程中常见问题的部分汇总,不尽完善。根据各地州后续验收情况将继续补充完善,包括将来出现的新规范新要求等继续整理增添,目的是为了提醒各施工单位不要放同样的错误,为顺利验收做好前期准备。